有2个水池离控制中心1000M以外 控制要求如图。
控制要求

请问用电脑控制PLC运行可以做吗?如果用触摸屏+PLC控制成本哪个高?选用啥品牌的控制设备较经济?望高手指点,我是新手。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-25 16:56
用数传电台吧,PLC和HMI两边都接一个数传电台,通过485通信就可,不用通信费用的.如果用电脑的话,组态软件又不便宜,加上电脑成本不小的.
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-26 16:10
市场上有很多数字电台,就是无线收发电台,只不过是数字式的,带R485通信口,协议透明.可上中国工控网查看.很多的.可上中国工控网-无线通讯查看适合自己的.
3楼  发表于: 2011-04-26 16:12
如果是几十KM以上的话可用GPRS-DTU完成,但要向移动公司付费.