有一个7.5KW的电机,一上电就跳,测量线圈电阻对称且在范围内,
测绝缘也都在200兆欧以上,刹车端子不接线也跳,
轴承也没卡死迹象,用手可以轻松转动,急待大神帮助……
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
分享
hanhaiyun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hanhaiyun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-25 10:40
全看
|
小
中
大
这个首先用确定是电机问题还是控制线路问题;若果电机单独用另外一路电源控制也是跳的话,就肯定是电机问题。电机若果故障要查1、对地绝缘电阻 2、相间绝缘电阻(需要把接线端子连接片拆下来测量)3、电机绕组电阻 4、有无机械故障。如果电机能在另一路电源上工作,则肯定是控制这台电机的控制回路有问题。主要查1、主回路电缆有无短路接地 2、主开关是否损坏(有时是电流一大就自动跳)。