wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-10-15
查看wisexdh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-25 10:07
有一个7.5KW的电机,一上电就跳,测量线圈电阻对称且在范围内,
测绝缘也都在200兆欧以上,刹车端子不接线也跳,
轴承也没卡死迹象,用手可以轻松转动,急待大神帮助……
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
lgw407
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 136 点
下载积分: 578 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2013-10-26
查看lgw407的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 20:36
引用
[/quote]这个首先用确定是电机问题还是控制线路问题;若果电机单独用另外一路电源控制也是跳的话,就肯定是电机问题。电机若果故障要查1、对地绝缘电阻 2、相间绝缘电阻(需要把接线端子连接片拆下来测量)3、电机绕组电阻 4、有无机械故障。如果电机能在另一路电源上工作,则肯定是控制这台电机的控制回路有问题。主要查1、主回路电缆有无短路接地 2、主开关是否损坏(有时是电流一大就自动跳)。[quote]

这很详细!