楼主  发表于: 2011-04-25 10:07
有一个7.5KW的电机,一上电就跳,测量线圈电阻对称且在范围内,
测绝缘也都在200兆欧以上,刹车端子不接线也跳,
轴承也没卡死迹象,用手可以轻松转动,急待大神帮助……
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
scxclzyzb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 845 个
工控威望: 891 点
下载积分: 31094 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2009-10-25
最后登录: 2024-11-15
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 20:25
若是刚安装的,可能是空开的选型不对,若是也在运行的,电机相间短路的可能性比较大。