落日孤红
超越自己,走在世界的最前线
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 161 点
下载积分: 627 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2016-08-12
查看落日孤红的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-25 07:10
我们这边用的MR-J2S-500B三菱的伺服,编码器太容易坏了,烧电焊即使断电了不小心也能把它烧坏,就外部电路如果那里有短路了也烧编码器,伺服有时候也坏,
一直报警“#20”,真受不了,自保能力太差了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-25 19:18
设备接线问题,电焊机的大电流经过了编码器的屏蔽层等,即使断电,也没有用处的,改造电路吧。

电焊前,把编码器插头从驱动器上拔下来,编码器就不坏了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(落日孤红) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。