wyf2011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 134 点
下载积分: 629 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2011-04-20
最后登录: 2013-09-26
查看wyf2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-24 22:34
我是个刚学习伺服的新手很多东西都很模糊
这个程式是实现一个工作台,在PLC 发出3000个脉冲正转到一个位置然后停五秒后PLC又发出3000个脉冲反转回去,在过五秒又重复这样的工作。
请问指令DRVI K3000 K3000 Y0 Y2   中Y2的ON/OF是不是就是代表伺服的正反转,在伺服放大器中要不要用Y2的输出接到控制运转方向的输入信号端,

FX2N系列有没有DRVI这个指令的


请帮我看下这段程序有没有问题,能不能实现这样的工作,

先谢了
附件: drvi.rar (10 K) 下载次数:43
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
aa22284
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2017-05-08
查看aa22284的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 19:55
FX2N系列没有DRVI這個指令的

正轉  DRVI K3000 K3000 Y0 Y2
  反轉  DRVI K-3000 K3000 Y0 Y2
附件: Desktop11111.rar (10 K) 下载次数:53
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错