LD 0。00
MOV #2000
H0
为什么当0。00闭和的时候,H0。03没有接通呢?到底是哪个点接通了啊 希望知道的具体的说下,谢谢
分享
hawson
QQ:1056748134
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
358 个
工控威望:
1076 点
下载积分:
1114 分
在线时间: 434(小时)
注册时间:
2009-03-12
最后登录:
2024-11-06
查看hawson的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-04 14:01
全看
|
小
中
大
我来!
LD 0.00
MOV #2000 HR0
是把#2000送HR0
#2000= 0010 0000 0000 0000(16位)
对应HR0是HR0.15 HR0.14 HR0.13 ......HR0.01 HR0.00(16位)
所以这条命令执行后是 HR0.13 ON 其他OFF
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(wanghoubing) 豁然开朗 谢谢
下载积分:+3(凯撒大帝) 解得非常详细,都能懂。
下载积分:+5(汇荣铝业) 解释的太好了。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com