高手们:好
      我现在一条线体,需要用到差不多12个伺服电机。那么我应该选用什么样的PLC?FX系列PLC只能带到8轴。应该怎么样去设计这个系统?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-06 10:28
20GM价格不是一般的高啊!只是单独定位,不用插补,建议用OMRON的CP1H,40点机型,每台可以输出4轴高速脉冲,并支持原点回归,集成绝对相对定位指令,使用也很方便!台达的EH2系列PLC也可,当然不计成本的话用FX3U或2N加20GM!