请教各位师傅,因为没编程手册,问一下三菱FX0S-20MR的掉电保持寄存器是那几个?
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-24 17:39
还有这么老的PLC..
实在没办法就自己测试下上知道了
上次测试过一个FX1的,只有D30,D31是掉电保持的并且没有指针寄存器可用,实在该淘汰了!
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-04 23:37
楼上估计没见过FX1的PLC