俗话说,COM接的是负极,接PNP传感器。COM接的是正极,接NPN传感器。可在FX1SPLC中,COM内部接的是负极,可接的传感器是NPN,这是为什么啊。请教各位。
易志刚
易志刚
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2009-01-08
最后登录: 2021-07-09
查看易志刚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 17:13
FX2N 如果接PNP传感器的话。请看清楚输入电路,可以把外接电源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部电源与PLC输入电路形成一个回路,PLC内部输入是双向的光电隔离电路,所以PNP传感器也能接通了,监控也能见到反应了,现在什么东西也不用改,也不用加继电器!希望对大家有所帮助!