俗话说,COM接的是负极,接PNP传感器。COM接的是正极,接NPN传感器。可在FX1SPLC中,COM内部接的是负极,可接的传感器是NPN,这是为什么啊。请教各位。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2025-04-17
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 16:24
引用
引用第6楼易志刚于2011-04-23 17:13发表的  :
FX2N 如果接PNP传感器的话。请看清楚输入电路,可以把外接电源的0V接PLC+24V,COM端不接,用外部电源与PLC输入电路形成一个回路,PLC内部输入是双向的光电隔离电路,所以PNP传感器也能接通了,监控也能见到反应了,现在什么东西也不用改,也不用加继电器!希望对大家有所帮助!

6楼正解!NPN与PNP只是极性不同,形成回路的电流方向不同而已;因为FX的PLC输入光耦内部公共端接了PLC 内部电源的正极;所以如果是NPN的传感器就可以直接利用PLC的内部电源,如果使用PNP的传感器就要外加外部电源,相当于两组电源串在一起使用,要注意两组电源要分开使用,不能混淆。