FX1SPLC中,COM内部接的是负极,可接的传感器是NPN
上一主题
下一主题
mdayan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
331 点
下载积分:
1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2009-05-19
最后登录:
2018-10-30
查看mdayan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-23 11:24
全看
|
小
中
大
俗话说,COM接的是负极,接PNP传感器。COM接的是正极,接NPN传感器。可在FX1SPLC中,COM内部接的是负极,可接的传感器是NPN,这是为什么啊。请教各位。
分享
z00436
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
249 点
下载积分:
637 分
在线时间: 109(小时)
注册时间:
2009-11-25
最后登录:
2024-08-02
查看z00436的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-26 09:49
全看
|
小
中
大
FX1S输入COM端接外部直流24伏电源负极。前段时间机器光电开关有时不稳定,我的电工主管坚持要把COM端接正极,最后光电开关,接近开关全部坏了。本来内部电源已经接正极了,再用外部电源接正极,就相当于接光电开关加了48伏电源。郁闷啊,在别人手底下做事。