发表于: 2011-04-23 09:41
全看
|
小
中
大
小弟用的是ALPHA5000系列变频器,V1.10 ;目前接入一个压力传感器,是4-20mA信号的,正极接24V+,负极接在AI1上;端口X1定义为FWD,X1与COM口外接一个继电器来控制正转运行输出与否;PLC端口与24V短接
这样接上之后水泵不转,变频器没有输出电压,为什么呢?感觉上设定的都差不多了,是接线错了还是遗漏了哪个个项?请高手指点一下,很急,坐等
分享
开人心
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
496 点
下载积分:
4232 分
在线时间: 763(小时)
注册时间:
2006-09-12
最后登录:
2024-09-04
查看开人心的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-24 21:39
全看
|
小
中
大
4-20mA电流信号接线应该是 :24V(变频器)>压力传感器一端入>一端出(传感器)>变频器AI2,COM与GND短接。SW1跳线开关要跳 I 位置,当然参数P0.01=9 P0.04=1或2.其他自己在做适当调整.....
分享
开人心
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
496 点
下载积分:
4232 分
在线时间: 763(小时)
注册时间:
2006-09-12
最后登录:
2024-09-04
查看开人心的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-24 21:57
全看
|
小
中
大
它也是我用过(3系列以前)最差的变频器之一