   小弟用的是ALPHA5000系列变频器,V1.10           ;目前接入一个压力传感器,是4-20mA信号的,正极接24V+,负极接在AI1上;端口X1定义为FWD,X1与COM口外接一个继电器来控制正转运行输出与否;PLC端口与24V短接
      这样接上之后水泵不转,变频器没有输出电压,为什么呢?感觉上设定的都差不多了,是接线错了还是遗漏了哪个个项?请高手指点一下,很急,坐等
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 13:13
不是很清楚,能否传图上来!!
QQ32135553
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-24 10:52
你有没有把模拟输入信号的开关拨到电流位置呢,默认是输入的电压哦!!