mynamrgujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 788 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-22 22:55
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
我不知道是不是我昨天表述的不清楚,麻烦大家帮帮我。。。
如图是这样的:有1个速度的框,就是123的那个格子 ,然后它的右边是,“上下左右”四个按钮。当你按“上”的时候。123那个格子就显示的是上面那个传感器的速度,选择“左”的时候就显示的是左边那个传感器的速度。。程序出来的效果就是这样!!
    现在我双击“123”的格子   是1个数字显示设置的指令(ND_004)  然后里面的字地址是LS0181   接着,我对上开关双击,是1个位开关设置指令,;里面的运算地址是LS017902    监控地址是LS18002    我都截图了的!   然后我通过PLC的程序发现  他左边的速度实际上是  写在D2038里面的(我连的是三菱的PLC)      接着我在工程管理器的  应用   交叉  里搜索D2038    他提示在  1117画面里有。   但是我在这个B1117  里面看到的全部都是 LS 的  指令!麻烦 大哥们 帮忙讲解一下到底是怎么回事!  

   假如 图看不清楚   恳请  各位下载一下压缩包!  里面是全图!!!
[ 此帖被mynamrgujian在2011-04-22 23:02重新编辑 ]
附件: 新建文件夹.rar (611 K) 下载次数:7
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 12:49
兄弟人機中的LS與PLC寄存器D的數據交換是通過人機中的腳本來實現的