用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请高手赐教,中断指令问题。
上一主题
下一主题
超越无限
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
262 点
下载积分:
818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2008-04-09
最后登录:
2018-06-26
查看超越无限的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-22 12:29
全看
|
小
中
大
plc在扫描程序的时候,如果没有中断信号出现,plc是否会扫描例行中断子程序?如果中断信号一直有的话,plc是否一直扫描中断例行子程序而不扫描主程序??急求高手指点迷津.补充一下,中断信号输入是x0到x5,设定中断信号是x0或x5的上升沿检测。如果x0或x5一直处于闭合状态,可否说中断信号一直有啊?plc一直执行中断例行程序?
[ 此帖被超越无限在2011-04-23 07:53重新编辑 ]
分享
s309708503
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
109 点
下载积分:
605 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2011-05-17
最后登录:
2012-11-20
查看s309708503的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-17 19:42
全看
|
小
中
大
如果只要中断信号一直有就一直执行中断程序,那不是和中断程序在中断源的上升沿,或下降沿才执行中断矛盾吗?我也是一个初学者,对一点始终弄不明白,谢谢您的赐教
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请高手赐教,中断指令问题。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问