tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-22 10:07
描述:红色为接线
图片:
请问我只做 JOG点动测试,其他不做。接好线,只能驱动MR-J2S-20A,10A行,但是接到40A就不行了,点动电机,伺服都没放映。

我接线是 F+ 接  伺服CN1A的 3脚 PP

                 F-   接 伺服 CN1A的13脚 PG

                 R+ 接 伺服CN1A的2脚 NP

                  R- 接伺服CN1A的 12脚NG

    QD75D1定位模块的 READY 和 RDY COM 给了个24V。



伺服CN1B  是 5 servo on 短接 10 sg ,15 接 10 。  3和13短接

我估计是输出脉冲电流太小驱动不了,我应该是哪里内部电源没短接,,,,,,求大虾解答。哎郁闷啊
做工控,做人生
wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-22 11:25
据传说 40A的 伺服 经常出问题。。