楼主  发表于: 2008-02-24 22:35
请教多台电动机利用变频器进行同步调速控制是如何编程的
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-27 09:39
最简单的方法加一个同步控制器,你只要PLC输出一个作为基准电机的模拟量速度信号到同步控制器输入端,然后把基准电机的速度系数设为1,把所有电机的速度系数按照减速箱和主动轮直径算出线速度,再用基准电机的线速和其他各个电机一个个比较,他们的比值就是速度系数,把这些一个个对应输出同步控制器就OK了,如果反馈信号小了的话就把反馈系数相应加大
单动时要动哪个就接通那个变频的启动端子