有5台电机要求同步,我想用一个电位器,给plc的模拟量输入,然后分一下,变为5路输出。作为5台变频器的输入,然后测出5台电机的速度,反馈回来,和给定比较,用变频器的pi控制,形成闭环控制。大家给个建议,看看合理么。还有没有更好的方法?谢谢大家。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 5020 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-11
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-24 20:46
这样做不合理,原因在于电机的特性不一样,即使使用特性完全一样(在现实中不可能)的电机,仍然会由于变频器的输入差异而出现速度上的不同,理想化的是前一台电机的速度作为后台电机的速度,作速度跟随,如同PLC进行张力控制一般。