老白
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看老白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-24 20:05
    我现在在用QD75P1做一个轴的往复运动,现在的问题是参数设置以后 JOG运行没有问题 但是后面的自动控制就出问题了 找不到原点 模块长期报错 错误代码 300 522 524 都说是超程的 不知道是不是原点距离设置错误还是别的什么 求高手帮我搞下 小弟在这先谢谢了
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-29 11:30
如果为定位数据编号600 的控制系统设置“NOP”,则会发生出错“控制系统设
置出错(出错代码:524)”