zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 505 个
工控威望: 690 点
下载积分: 840 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2007-01-02
最后登录: 2024-11-06
查看zzyog的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-21 11:47


丹佛斯2800变频器电压取样电路在哪里?
今天遇到一台2800变频器 上电就报ERR7  用操作面板显示电源电压270V,用万用表实测母线电压330V(220V变频器,实测输入电压250V)
[ 此帖被zzyog在2011-04-26 09:49重新编辑 ]
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 21:14
取样电阻在直流回路的P,N端由8只820k电阻与2只13k电阻串联组成,将其分压值作为采样信号。