楼主  发表于: 2011-04-21 11:47


丹佛斯2800变频器电压取样电路在哪里?
今天遇到一台2800变频器 上电就报ERR7  用操作面板显示电源电压270V,用万用表实测母线电压330V(220V变频器,实测输入电压250V)
[ 此帖被zzyog在2011-04-26 09:49重新编辑 ]
givemepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2023-05-30
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 17:31
一般取样电路坏的几率很小,你查一下整流,滤波,还有启动限流电阻,这个坏的几率很大。