我设置的网络参数是与触摸屏连接的参数
程序下载到plc里面后
打到RUN后出现ERR灯闪
请问我具体改怎么解决报警问题

报警参数是
出错代码一览表[出错代码3105]

◆相应的CPU    基本型QCPU,高性能型QCPU,过程控制CPU

=====================================================================================

◆出错代码(SD0)    3105
◆出错信息    LINK PARA. ERROR
◆公共信息(SD5~15)    文件名称/驱动器名称
◆个别信息(SD16~26)    参数号
◆LED状态(RUN)    熄灯
◆LED状态(ERROR)    闪烁
◆CPU运行状态    停止
◆检测时间    电源接通/复位时/STOP→RUN时

◆出错内容和原因

(1)在多CPU系统中,受其它站控制的CC-Link模块被指定为CC-Link网络参数的起始I/O号。
(2)虽然在网络参数中设定的CC-Link模块数是一个或者更多,实际安装的模块数却是0。
(3)公共参数中的起始I/O号和实际安装的I/O号不同。
(4)CC-Link模块数设置参数的站类型不同于实际安装的站类型。

◆对策

(1)删除受其它站点控制的CC-Link模块的CC-Link网络参数。
(2)将设置更改为受自站控制的CC-Link模块的起始I/O号码。
(3)改正和写入网络参数。
(4)如果改正之后还发生出错,这表明是硬件故障。

(请到附近的三菱电机FA中心或者三菱电机的分公司,代理商说明故障症状,进行咨询。)