帮客户写的

我是个菜鸟,所以程序不是很精简,但能用就成。哈哈。

FX1N-60MR-001

机器大概原理是:
同时有两个过滤器,每个过滤器当检测到杂质过多时(X0,X10)就进入过滤反冲程序(M1,M2)

过滤过程就是几个阀门和一个泵根据时间开开关关。

每个过滤器有一个泵(Y1,Y2),又当进水泵,又当反冲泵,如果坏了用三号泵(Y3)替换。

这两个泵运行每运行6小时要停一小时。有低压信号时要报警,停泵,但过滤时不算,泵启动前十秒不算。