ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-08-18 15:34
帮客户写的

我是个菜鸟,所以程序不是很精简,但能用就成。哈哈。

FX1N-60MR-001

机器大概原理是:
同时有两个过滤器,每个过滤器当检测到杂质过多时(X0,X10)就进入过滤反冲程序(M1,M2)

过滤过程就是几个阀门和一个泵根据时间开开关关。

每个过滤器有一个泵(Y1,Y2),又当进水泵,又当反冲泵,如果坏了用三号泵(Y3)替换。

这两个泵运行每运行6小时要停一小时。有低压信号时要报警,停泵,但过滤时不算,泵启动前十秒不算。
附件: 绿都.rar (10 K) 下载次数:558
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 532 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-11-24
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-02-05 17:23
thanks