如X0,能同时使用C235、C251、和SPD吗?
我想用C251累计正向总圈数,因为他是增减型,倒线能自动减;用C235计算一圈的脉冲后发一个步进信号、清零重新计算,不论正反转;用SPD算他即时的转速。请问同一个输入点能同时使用以上指令吗?
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-20 20:42
可以的