松下FP-X控制步进电机速度上不去
上一主题
下一主题
loudequan
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看loudequan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-20 11:49
全看
|
小
中
大
最高速度最大只能设置1000,数值大了步进电机没动作.驱动器和电机都是“研控”的。
最高速度设置1000时,电机转速很慢,基本看得像不转一样。想请教各位程序是不是有什么问题。
细分也调试过了,电流也加过了,用驱动器上的7.5K就跑得很快。
分享
e_newboy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
169 个
工控威望:
268 点
下载积分:
297 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2009-04-20
最后登录:
2025-01-20
查看e_newboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-26 11:31
全看
|
小
中
大
步进的高频响应并不好
所以速度快不了
只有调细分,但调了细分定位精度变差,,误差变大了
提高速度可以增大目标速度数字!
程序可以参照编程手册的例程
使用步进时,加减速时间不能太短,J建议100-300ms,也就是0.1-0.3s
1000HZ频率还不转?细分设的多少,10000?
步进电机是几相电机,几线的?
2相8根线的话,有高速接法(并联)和高转矩接法(串联)
[ 此帖被e_newboy在2011-04-26 11:41重新编辑 ]
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770