上午有个朋友找我帮忙,是一台滚槽机,他说PLC有一个点坏了,想改用别的点(PLC上有闲置的点)可不管怎么接线输入点的小指示灯就是没反应,PLC型号是DVP-14SS的。按照台达使用手册上说的那个PLC上的S/S就是输入端得公共点(像三菱的COM一样),可是它还有另外一个含义,就是接线不同S/S的内部触发也不同,就是欧版的接线方式。我朋友这个PLC就是,就是说如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信号进去触发,也就是NPN信号。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信号进去触发,也就是PNP信号。最后把那个X5(备用点)接到0V上就好了(NPN信号)。希望对大家有帮助。