上午有个朋友找我帮忙,是一台滚槽机,他说PLC有一个点坏了,想改用别的点(PLC上有闲置的点)可不管怎么接线输入点的小指示灯就是没反应,PLC型号是DVP-14SS的。按照台达使用手册上说的那个PLC上的S/S就是输入端得公共点(像三菱的COM一样),可是它还有另外一个含义,就是接线不同S/S的内部触发也不同,就是欧版的接线方式。我朋友这个PLC就是,就是说如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信号进去触发,也就是NPN信号。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信号进去触发,也就是PNP信号。最后把那个X5(备用点)接到0V上就好了(NPN信号)。希望对大家有帮助。
hdhpf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 203 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2008-03-24
最后登录: 2020-10-12
查看hdhpf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-20 08:54
这只是中国大陆版和欧美版得不同。带com的是中国大陆版,PLC内部一般都带有24V的电源,输入设备不需要再接24V的电源,只需要给输入和com之间一个回路就可以,是npn还是pnp就看所接的元件了。欧美版的没有com,而是用S/S作为输入公共点,内部不带电源,输入元件要外接电源进PLC输入点,形成输入电流,PLC才可以工作。npn和pnp的接法可以根据需要由电流方向去决定。