汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-19 14:08
上午有个朋友找我帮忙,是一台滚槽机,他说PLC有一个点坏了,想改用别的点(PLC上有闲置的点)可不管怎么接线输入点的小指示灯就是没反应,PLC型号是DVP-14SS的。按照台达使用手册上说的那个PLC上的S/S就是输入端得公共点(像三菱的COM一样),可是它还有另外一个含义,就是接线不同S/S的内部触发也不同,就是欧版的接线方式。我朋友这个PLC就是,就是说如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信号进去触发,也就是NPN信号。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信号进去触发,也就是PNP信号。最后把那个X5(备用点)接到0V上就好了(NPN信号)。希望对大家有帮助。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 23:21
这很常见的啊,也就是输入信号源型和漏型的可选择.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-20 08:47
S/S和COM是两个完全不同的概念
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗