你好,我是S7-200的新手,我用的是编程软件是V4.0 STEP-7 microwin sp3,PLC用224XP,现在出现的问题是不能在线编辑,每次点调试—运行模式下程序编辑后,电脑开始上载程序,进入运行监控状态,但就是不能在线编辑,修改程序
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158500 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-04
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-18 23:00
退出监控状态再进行编辑!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(平凡人生) 热心助人
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5196 个
    工控威望: 7419 点
    下载积分: 158500 分
    在线时间: 3152(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-04
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-18 23:37
    不要监控就可以修改了,修改完直接下载即可实现“运行模式下程序编辑”