威纶mtmt6056iv里的窗口画面跳转是如何与PLC内寄存器进行设置的?在哪里设置?比如说PLC寄存器是D30用来控制窗口画面跳转!先谢谢了










     感谢5楼这位仁兄,照你方法已经设置了!
[ 此帖被koryuhpc在2011-04-20 11:07重新编辑 ]
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-18 22:47
不应该使用直接窗口
而应该使用间接窗口来实现
具体思路:
1、在主窗口放一个间接窗口,窗口由D0控制
2、在画面中建立一个间接窗口,窗口编号为20
3、在PLC中建立一个变量,如D0,当发生某事件时,把数值20赋于D20
这样,当发生事件时,窗口20的内容就会弹出在主窗口