feiniao355
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 292 点
下载积分: 517 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2008-12-12
最后登录: 2019-09-20
查看feiniao355的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-18 13:45
有台13伺服联动的包装机,工控机经常死机,后检查发现把其中的一个光纤通讯的I/O模块悬挂在边上不接触机身板,死机的机率就很小,模块,光纤,工控机都已经更换,每一块机身板都用地线做了跨接,还是不能解决问题,同样的机器有多台在多个厂家,只有其中两台有这样的问题,请各位大侠帮忙分析分析有可能的原因,先谢谢!
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-18 20:57
估计还是接地的问题。