5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2537 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-05
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-18 08:27
相信各位同行在工作中都遇到过短路和电击事故吧,我是遇到过多次但没有对人身造成伤害。前夜维修设备合闸时断路器短路造成上端头弧光短路(前级断路器没动作),手不幸被弧光烧伤,所幸不是很严重。本来第一次跳闸检查无故障后合闸是用螺丝刀合的没问题,第二次跳闸检查电路无故障,其中一台轴承有问题就拆掉它后直接用手合闸然后蓝色的弧光就和我亲密接触。在平时工作中合闸都是很注意的,有时大意结果就出事。希望各位同行工作中多多注意安全。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yanghua888) 支持原创
  • 下载积分:+1(wslok) 感谢提醒
  • 自学
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-04-19 16:49
    没工作经验,往往是开关买回来不调整定值就投入运行(出厂为10Le),特别是上百安以上的开关,当线路容量特别大时很容易、甚致连开关一起报废。一般整定在3Le比较可靠。这是我在工作中总结的经验,大家说对不对?有什么好的经验望同行们一起交流。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-19 17:27
    常在河边走,哪有不湿脚,我15岁时被道路上预埋穿线铁管带电电击过(跨步电压),差一点没命,后来我喜欢上无线电,再后来学电工,现在已从事20余年了,吃一堑,长一智,时刻不忘安全,设备不安全,人身安全谈何起,人没有安全意识,设备安全从何谈起?