我们公司用的PLC,启动键有输入没输出怎么搞啊。其他也都正常,就是启动不了了。
336789
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4319 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2011-04-13
最后登录: 2021-10-25
查看336789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-17 20:14
输出点短路了。
336789
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4319 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2011-04-13
最后登录: 2021-10-25
查看336789的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-17 20:17
输出点短路了,拿掉COM上的公共线试一试。