看到楼主说的,我想起不久前我碰到的一个事,那天我去帮别人改一条路线,也就是两台变压器,这台机器的线路改到另一台变压器上面去,那天刚好也是供电局停电检修线路,我按原先按线的方法接好线后,等供电局送电来。供电局送上电来后,我就来试电机正反,一开反的,靠!当时还在想这低压电柜接的,相序颜色黄绿红都标得不一样,还高压都是一根线进来的,只好调线,换线后过去一开机器,日!还是反的!再开这台设备其它的电机。结果都是反的,当时真是郁闷!一想是不是当时调线是不是调错了?拆下那两根线又按原先那样装上去了?过去仔细地看了一下,没有错呀?是调了相序的,没有办法,只好再调,两台线换回原先那样回去再开电机,还是反的!当时就那个郁闷呀,用表量了也不缺相。我再去开其它的设备,包括其它变压器出来的线路上的设备,电机都是反的。结果成了全厂的电机都是反的了
结果是这样的:TNND电柜上标的设备号搞错了,1号设备标成2号,2号的标成1号了,计划是改1号机的线路,结果是改成2号机的,也还有最重要的是当天供电局把进厂的高压线路调了相
[ 此帖被xm372494067在2011-05-21 15:38重新编辑 ]