lanyu1906
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lanyu1906的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-22 15:51
大家好:
        初学三菱FX2NPLC,现在遇到点难题请大家帮个忙,三菱RS指令在一个程序中可以出现几次?
lanyu1906
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lanyu1906的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-22 16:48
引用
引用第5楼cvlsam于2008-02-22 16:29发表的  :

可以在一个程式中多次甚至于大量使用RS指令,但是不能同时驱动这些指令,也就是说,您可以使用多个RS指令,但是不能同时执行。

以上!

.......


可以多次使用啊?举个例子,D0中内容是K20,D10中内容是K30,M0闭合的时候把D0中的内容送出,M1通的时候把D10中的内容送出,我是这样编的:
ld  m8000
mov d0 k20
ld  m8000
mov d10 k30
ldp m0
set  m8122
ld m0
RS D0 K1 D100 K0
LDP M1
SET M8122
LD  M1
RS D10 K1 D150 K0
M0 、M1每隔一秒钟分别通一次,可是通过串口软件只能看见不停的在发D0中的内容,如果把M0和M1语句调换一下,就只发M1中的内容了,所以 我以为只能用一次呢,那么我程序错在哪里了呢?
[ 此贴被lanyu1906在2008-02-22 17:02重新编辑 ]
lanyu1906
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lanyu1906的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-22 16:52

谢谢各位解答!