用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教关于SPD指令的问题
上一主题
下一主题
ronkang
倍加福总线
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
146 个
工控威望:
348 点
下载积分:
914 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2008-06-24
最后登录:
2024-12-19
查看ronkang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-13 19:30
全看
|
小
中
大
我的程序是
M8000
-II-[ DSPD X005 K10 D600 ]
X005端子和Y000端子直接相连,Y000是给伺服控制器发脉冲的端口。
当Y000发脉冲时,X005信号灯不停的闪烁。
我的问题是,当监控时,D600的数值为什么始终是0。
请有经验的老师指点一下
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教关于SPD指令的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问