zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 527 点
下载积分: 4363 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2010-03-25
最后登录: 2022-12-28
查看zichen8716的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-13 12:51
 程序如下:                

                    M0
            ——|↓|————————[ ZRST M10 M20 ]
                    M0
            ——|     |————————[ CALL P0 ]
            ————————————————————[ FEND ]
P0                M8000     
            ——|       |————————[  SET M11 ]
                   M11     
            ——| ↑  |————————[  SET M12 ]
          
            ————————————————————[ SRET ]
            ————————————————————[ END]


现在的问题是第一次按M0,M11 M12可以同时被置位,第二次按下是只能M11置位,M12时钟为低电平。到底是什么问题

子程序P0,修改为
                     M11     
            ——| ↑  |————————[  SET M12 ]
                 M8000     
            ——|       |————————[  SET M11 ]
M11 M12可以同时被置位,哪位高手给解释一下到底是怎么回事。
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
aa22284
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2017-05-08
查看aa22284的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 22:27
太難了!!還是看不懂,
第二次按下M0时,再次调用P0程序,首先M11就被置位了,所以程序执行到M12的时候,M11的状态是从第一次松开M0前的ON状态切换到了之后按下M0时的ON状态,中间没有ON--OFF--ON的变化,也就谈不上上升沿之类,所以M12无法被置位。
那麼先後順序也因該沒有差別才對,因為是第一次的狀態..............所以還想不透