cdg1980
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 145 点
下载积分: 653 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2010-05-05
最后登录: 2021-12-20
查看cdg1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-13 12:27
如果设备开动后要求步进电机不停的运行,程序如:《DRVA D140  D165    Y0      Y2》。怎么设定D140数据。请各位老师指点。十分感谢!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新编辑 ]
liu2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liu2004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 23:19
DRVA D140  D165    Y0      Y2
此指令为绝对位置控制


D140为0则步进电机为零位,电机不转。

如果想要用步进电机一直转,为何
用DRVA

用PLSY
[plsy  k1000 d140  y0]
则无限制
转向要求倒 A+ A- 或B+ B- 一个就可
[ 此帖被liu2004在2011-04-14 14:13重新编辑 ]