用三菱PLC控步进电机程序求助,步进电机不停的运行程序。
上一主题
下一主题
cdg1980
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
145 点
下载积分:
653 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2010-05-05
最后登录:
2021-12-20
查看cdg1980的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-13 12:27
全看
|
小
中
大
如果设备开动后要求步进电机不停的运行,程序如:《DRVA D140 D165 Y0 Y2》。怎么设定D140数据。请各位老师指点。十分感谢!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新编辑 ]
分享
小鸡已炖
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
163 点
下载积分:
451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2023-09-06
查看小鸡已炖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-13 13:21
全看
|
小
中
大
MOV K0 D140就可以了
分享
小鸡已炖
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
163 点
下载积分:
451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2023-09-06
查看小鸡已炖的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-13 16:13
全看
|
小
中
大
可以啊!D140等于K0时不代表脉冲数也为0而是表示脉冲数是无限大!
分享
小鸡已炖
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
163 点
下载积分:
451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2023-09-06
查看小鸡已炖的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-04-14 08:54
全看
|
小
中
大
LD M8000
MOV K0 D140
LD X1
PLSY D140 K1000 Y0
这样就可以一直转了
分享