PLC脉冲输出时 可以随时改变脉冲输出频率吗
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 14:16
引用
引用第2楼小鸡已炖于2011-04-13 13:31发表的  :
不行!在伺服运行时不能够随时改脉冲的频率,但是可以改变脉冲数!
只有当伺服脉冲数发送完后才能改变频率!

说的对。