触摸屏的进入密码我会设定,但是我要在主菜单进入某一个画面怎么设置呢?急啊……
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 13:06
指定画面软元件为DXX就行了。以三菱F930触摸屏为例,在主画面里设置密码输入为D200和密码确认按钮M0。在PLC程序中用MOV提前输入密码,在用个=比较就行,这样不知道能不能达到你的要求。我刚刚试完还不错。
楼主留言:
我最近在做GT1275的触摸屏和FX1N的PLC,老大说叫我做,我也是半桶水!就尽力了,你每次都能帮我解决问题,谢谢你了哦~有空常联系。被你这么一说我就明白是怎么做的了。嘿嘿