用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
刚刚接触S7-300就遇到了难题(压力变送器和模拟量输入模块)
上一主题
下一主题
555666777
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
493 点
下载积分:
1059 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2009-05-26
最后登录:
2021-05-08
查看555666777的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-13 09:33
全看
|
小
中
大
在0压的情况下 监视录像(主压力变送器).part1.rar
(1954 K) 下载次数:270
]我们公司用的压力变送器型号PT110S-315B433 输出4--20MA的电流 供电9--30VDC 两线的,和S7-300PLC的模拟输入模块的通道连接。
原来的坏掉了,买了2个同厂 同型号的(一个备用), 安好后问题出现了,压力显示器显示的压力和实际压力相差太多 (两个都不准),做PLC监视在0压的情况下,显示有70公斤的压力,应该是为0才对。[
我试过在0压的情况下压力变送器输出的电流是4MA没错,程序 没人动。经过多次实验未能解决,诚请各位师傅参与讨论并帮忙解决。
我是刚刚接触S7-300对程序还看不太懂,不敢 盲目改动,故求各位帮忙,如果可能加我QQ: 767646198
我会把程序发给你,还有监视PLC的录像.先谢了。
在0压的情况下 监视录像(主压力变送器).part1.rar
(1954 K) 下载次数:270
在0压的情况下 监视录像(主压力变送器).part2.rar
(1878 K) 下载次数:189
[ 此帖被555666777在2011-04-18 09:25重新编辑 ]
分享
ljpzax
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
205 点
下载积分:
798 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2011-01-11
最后登录:
2015-03-23
查看ljpzax的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-13 10:43
全看
|
小
中
大
你把量程统一一下
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
刚刚接触S7-300就遇到了难题(压力变送器和模拟量输入模块)
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问