]我们公司用的压力变送器型号PT110S-315B433 输出4--20MA的电流 供电9--30VDC 两线的,和S7-300PLC的模拟输入模块的通道连接。
原来的坏掉了,买了2个同厂 同型号的(一个备用), 安好后问题出现了,压力显示器显示的压力和实际压力相差太多 (两个都不准),做PLC监视在0压的情况下,显示有70公斤的压力,应该是为0才对。[
我试过在0压的情况下压力变送器输出的电流是4MA没错,程序 没人动。经过多次实验未能解决,诚请各位师傅参与讨论并帮忙解决。
我是刚刚接触S7-300对程序还看不太懂,不敢 盲目改动,故求各位帮忙,如果可能加我QQ: 767646198
我会把程序发给你,还有监视PLC的录像.先谢了。
在0压的情况下 监视录像(主压力变送器).part1.rar
(1954 K) 下载次数:270
在0压的情况下 监视录像(主压力变送器).part2.rar
(1878 K) 下载次数:189
[ 此帖被555666777在2011-04-18 09:25重新编辑 ]
分享
pepper123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
174 点
下载积分:
674 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2009-09-06
最后登录:
2019-09-23
查看pepper123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-15 20:23
全看
|
小
中
大
PLC程序里量程和现场的压变量程应该一致!