请问:我用的FX2N-16MT PLC用的C251高速记数器,编码器上的A .B.Z_ 三根线怎么接,
分享
wei0212007
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
1112 个
工控威望:
1165 点
下载积分:
6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间:
2007-04-19
最后登录:
2024-11-29
查看wei0212007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-13 10:47
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼汇荣铝业于2011-04-13 07:05发表的 :
X0接A相,X1接B相,X2接Z相(复位输入)。PLC说明书上也有。
正解。