请教高手们一个问题?
本人公司有台设备用的伺服器是三菱的MR-J3-T系列的。
该伺服器用来进行两点间(13.5mm,-13.5mm)来回定位,定位速度是1000 r/min,加减速时间都是500毫秒.
今天由于工艺调整的原因,必须提高定位速度至2500 r/min,加减速时间保持不变.结果发现马达不能像以前的速度那样正常定位了。
原点回归能正常进行,13.5mm的定位也正常进行了,但是在返回 -13.5mm的时候就停住了,伺服器也没有任何报警.
在调查原因的时候,我将加减速时间改成1500毫秒的时候,可以进行来回定位,但是速度其实只有1080 r/min.
对于这个问题本人打了电话给三菱电机的客服人员,结果他们说不可能存在该现象,也给不出任何建设性的建议,他们的服务水平有点让人失望.
所以小弟在此发帖,请高手们指点.
不胜感激.
谢谢!
要求自己每天多学习一点.
小鸡已炖
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 163 点
下载积分: 451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2023-09-06
查看小鸡已炖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 16:31
你要把你调了那些东西修改了那些参数和程序的步骤说清楚,才行啊!
小鸡已炖
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 163 点
下载积分: 451 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2011-03-29
最后登录: 2023-09-06
查看小鸡已炖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-14 08:44
汗!我用三菱的伺服多了!怎么会没用过呢!我只是想看下你那些操作有问题!
还有你控制伺服的方式也有好多种,你 也没说!只是说到你改了速度就不行了,这样怎么判别呢?有没用到定位模块?