d123123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 1259(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-29
查看d123123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-12 22:02
有一温控器输出直接连接触器线圈,温控器做PID调节,会烧坏温控器触点吗?还是加上中继
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 19:31
一般还是用固态继电器比较好,反应快,寿命长,比较稳定,五噪音,你PID还是用固态继电器好