有一温控器输出直接连接触器线圈,温控器做PID调节,会烧坏温控器触点吗?还是加上中继
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-14 08:41
最好加中继。
中继的作用:增加触点数量;扩大触点容量;隔离