楼主  发表于: 2011-04-12 21:28
变频器给启动信号后,RUN不停的闪烁,没有频率输出。拆掉所有信号线,用面板操作启动,也是同样问题,该怎么解决
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-12 22:00
哈哈哈,碰到我前几天我问题了,我以前没用过三菱变频,把我麻惨了.
变频器给启动信号后,RUN不停的闪烁,这时旋转那个设定频率的旋钮,设定了频率后,按下SET键,才能将频率设定进去,电机才能转.哈哈哈,同命相连